Ogrzewanie a koparka?
Postautor: PoTerminie » poniedziałek, 16 grudnia 2019, 22:29
Historia, czyli moje pitolenie, można śmiało przewinąć. Ta część nie podlega dyskusji.
A więc zaczęło się od foto... selfie? no nie. Zaczęło się od fotowoltaiki. Popracowałem trochę w tym, i będąc w stanie założyć własną "instalację", aczkolwiek nie czując się dość kompetentny zleciłem to innej firmie niż w tej której pracowałem. Bla bla bla, ucinamy długi niepotrzebny wątek. Natrafiłem na film Fotowoltaika - jak sprzedać prąd po 0,8pln i jednocześnie ogrzać nim dom ? No i co? Jako aspirant na majsterkowicza postanowiłem zrobić to taniej, lepiej i ch**j. A w ogóle to kto to Panu tak spier***. Międzyczasie dowiedziałem się o cieczy niskowrzącej i projekcie PNT? Tutaj wstawię pewne zasłyszane słowa "jakbym kur*** dorwał tych inżynierów, nie szło tego prościej wymyślić?" jakoś tako . Dowiedziałem się pośrednio jak liczyć straty asic jak również, że kalkulator pokazuje opłacalność na kartach, a w opisach użytkowników "nie opłaca się". No i kończę bo wchodzi kolejny leszek, aaaa zostało do napisania trochę więcej.
Plan:
Stworzyć projekt w którym każdy potrafiący trzymać młotek, kręcić w odpowiednią stronę będzie w stanie stworzyć swoją własną grzałkę mając trochę oleju w głowie.
Założenia:
-Grzejemy 1:1, ew z minimalną stratą. (wstępnie za 1 kW dwa warianty 1. 35g 2. 60 gr)
-W zimie grzejemy CO (centralne ogrzewanie) oraz CWU (centralną wodę użytkową)
-temp niech będzie max 45c
* podłogowe 30c
*pompy ciepła (powietrze woda) mają przelicznik ok. 1kw na 4kw -> wytworzonego ciepła tj. 1kw przy 60gr kosztuje Nas 15gr. Pomijając oczywiście koszty serwisowania. (śmieszna sytuacja PC wraz PV- postawię sobie farelkę przed pompą ciepła)
Problemy koparki:
1. Koszt koparki oraz jej rentowność. tj. 1:1
2.Trwałość
3. Moc grzałki. Potrzebujemy 1-2 kW/h
Hydraulika
1. Wymiennik ciepła
- Typowe akwarium z grzejnikiem. Topimy ile możemy w oleju transformatorowym, z boku wrzucamy grzejnik (wymiennik). Oczywiście mówię tu o samych rurkach, bądź profesjonalnym wymienniku z pompką. Zabezpieczenie przed przegrzaniem do wymyślenia. ( myślałem o wystającym "grzejniku" oraz wentylatorach, ale to tylko bez potrzebne generowanie kosztów).
Ew. niezależne pompki, jedna przemiela nam olej, druga "resztę"
A Ty? Jesteś w stanie dorzucić swoje 3 grosze? Zabić bądź posunąć to dalej? Jesteśmy w stanie stworzyć coś, co "Janusz" zrozumie gdy Passat zdechnie?
Zanim napiszesz proszę, abyś to pomyślał
Jeśli projekt będzie w stanie się utrzymać jestem w stanie zorganizować pomieszczenie, dom na 130-150m2 i?
PoTerminie
- Moderator
- Posty: 9642
- Rejestracja: 17 listopada 2011
- Reputacja: 5804
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: koparki » poniedziałek, 16 grudnia 2019, 22:35
Jesli już to zwykła lekka przenośna koparka GPU 6-kartowa, z cichym chłodzeniem mechanicznym , kupiona teraz jak najtaniej się da (robi za grzejnik jakieś 850W)
koparki
- Weteran
- Posty: 3439
- Rejestracja: 4 sierpnia 2011
- Reputacja: 479
- Napiwki: 1AqwNEzAp5GE46jebmZYqvq3tXt19iChJN
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: powered » wtorek, 17 grudnia 2019, 00:25
Nie sugeruj się maksymalną sprawnością którą podają na opakowaniu urządzenia, tylko zapytaj producenta lub sprzedawcę pompy jaką ona osiągnie sprawność przy określonej różnicy temperatur pomiędzy górnym a dolnym źródłem ciepła.PoTerminie pisze: ↑ poniedziałek, 16 grudnia 2019, 22:29*pompy ciepła (powietrze woda) mają przelicznik ok. 1kw na 4kw -> wytworzonego ciepła tj
Co do tego autora tego filmu z YT. Jest pomysłowym gościem, nie boi się realizować żadnego projektu, ale ma braki z wiedzy książkowej (fizyka, chemia itp). Tu możesz się przekonać: YT
powered
- Weteran
- Posty: 4958
- Rejestracja: 23 grudnia 2018
- Reputacja: 2281
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: adiqq » wtorek, 17 grudnia 2019, 06:19
PoTerminie pisze: ↑ poniedziałek, 16 grudnia 2019, 22:29*pompy ciepła (powietrze woda) mają przelicznik ok. 1kw na 4kw -> wytworzonego ciepła tj. 1kw przy 60gr kosztuje Nas 15gr. Pomijając oczywiście koszty serwisowania. (śmieszna sytuacja PC wraz PV- postawię sobie farelkę przed pompą ciepła)
Tyle to mają może w folderach reklamowych. W rzeczywistości, rzeczywisty średnioroczny SCOP to dużo bliżej 3 niż 4. A nie wszyscy mają ogrzewanie podłogowe po całości. Przy grzani CWU oczywiście sprawność całego procesu sporo niższa, bo grzejesz do dużo wyższych temperatur niż przy CO.
Tutaj nie ma problemu juz dzisiaj. Jest bardzo dużo użytkowników, którzy takie urządzenia mają, są tabele, w których są precyzyjnie podane dane, jakie mają one osiągi dla poszczególnych punktów pracy np. -7/35, 2/35, 7/35, 7/55 itp, itd.
Można to dzisiaj bez problemu zweryfikować. Są też ludzie, którzy mają ciepłomierze i podliczniki prądu i mogą ci podać bardzo dokładnie, jaki mają średnioroczny COP dla CO+CWU. Niektóre urządzenia wyświetlają te dane (to są jakieś przybliżone projekcje), ale okazało się, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością, pokazują wyniki mocno zawyżone.
adiqq
- Początkujący
- Posty: 6
- Rejestracja: 12 grudnia 2019
- Reputacja: 0
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: PoTerminie » wtorek, 17 grudnia 2019, 10:47
Jasne, że zdrożeję, ale mamy zamiar grzać wszystko elektrykiem. W tym domu mam pociągniętą instalację CO/CWU i dlatego projekt grzałki. Czemu prądem?
Ponieważ za moment będą coraz większe zakazy, nakazy na paliwa stałe ropę i gaz. A więc i to pójdzie do góry. Po za tym piece na paliwo stałe są uciążliwe.
powered pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 00:25Jak chcesz wykorzystać taką niską temperaturę oleju z tego akwarium? Bo chyba nie myślisz że jak dopuścisz do nagrzania tego akwarium do 50 stopni to koparki będą dalej pracowały w takim "środowisku chłodniczym" ? Najpierw pomyśl jak schłodzić koparkę, a potem dopiero jak to ciepło wykorzystać.
O! I tutaj myślałem, że karty mogą pracować w 50 bez problemu, jeśli nie to:
-ile jest dla nich optymalnie?
-czy możemy karty zalać całe? Widziałem film w którym zalewali cały komputer, ale z czasów prl (można by wtedy zrobić zwyczajny czajnik).
Widziałem to, można by się rozwodzić. Chyba to się nazywa błędy poznawcze. Chciałbym to wyeliminować tak jak napisałeś wyżej, że karty w 50 nie będą śmigać, a ja się uprę i powiem, ze będą bo widziałem w aplikacji ile ma stopnipowered pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 00:25Co do tego autora tego filmu z YT. Jest pomysłowym gościem, nie boi się realizować żadnego projektu, ale ma braki z wiedzy książkowej (fizyka, chemia itp). Tu możesz się przekonać: YT
Może warto by było przestawać się np. na coś takiego + rekuperacja
Tutaj chciałbym się dowiedzieć jak jest z sprawnością koparek tj. pochodzi taka rok, dwa? czy za moment będzie to "złom"adiqq pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 06:19Można to dzisiaj bez problemu zweryfikować. Są też ludzie, którzy mają ciepłomierze i podliczniki prądu i mogą ci podać bardzo dokładnie, jaki mają średnioroczny COP dla CO+CWU. Niektóre urządzenia wyświetlają te dane (to są jakieś przybliżone projekcje), ale okazało się, że nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością, pokazują wyniki mocno zawyżone.
PoTerminie
- Weteran
- Posty: 4958
- Rejestracja: 23 grudnia 2018
- Reputacja: 2281
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: adiqq » wtorek, 17 grudnia 2019, 11:15
O rekuperatorze zapomnij - powietrze jest słabym nośnikiem ciepła. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ja
jedyna opcja jaka wchodzi w grę żeby wykorzystać to ciepło - rozprowadzić rurki w pomieszczeniu pod sufitem, takie ogrzewanie sufitowe, które będzie te ciepło zbierać i odprowadzać do bufora, z bufora już ciepło bez problemu można puścić na grzejniki/podłogówke.
Ale raczej do grzejników (nawet niskotemperaturowych) ta temperatura prawdopodobnie będzie za niska., do podłogówki w sam raz. (w domu energooszczędnym)
Gdybym miał u siebie bufor, to pewnie pokusiłbym się i rozprowadził te rurki. Jako że nie mam, to odpuściłem temat - zbyt duże koszty dodatkowe na początek. Ale PC pracuje zauważalnie krócej, niż w poprzednich sezonach. Liczba zużytych kwh i licznik czasu pracy nie kłamie
adiqq
- Weteran
- Posty: 3439
- Rejestracja: 4 sierpnia 2011
- Reputacja: 479
- Napiwki: 1AqwNEzAp5GE46jebmZYqvq3tXt19iChJN
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: powered » wtorek, 17 grudnia 2019, 14:14
Optymalne temperatury dla kart w koparkach to 60-70* Oczywiście karty wytrzymają o wiele wyższe temperatury, ale jak długo wytrzymają to termopady szczególnie te na kościach pamięci?PoTerminie pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 10:47O! I tutaj myślałem, że karty mogą pracować w 50 bez problemu, jeśli nie to:
-ile jest dla nich optymalnie?
Przy chłodzeniu powietrzem różnica temperatur pomiędzy temperaturą karty a powietrzem chłodzącym jest około 40*. Ciecz lepiej odbiera i oddaje ciepło, a więc wydaje się że różnicę temperatur można byłoby tutaj zmniejszyć, tylko jest jeden minus. Przy chłodzeniu wodnym uzyskuje się mniejsze prędkości przepływu cieczy, a w akwarium prędkość przepływu cieczy przez radiatory będzie bardzo wolna. Obawiam się że problemem może być uzyskanie na tyle wysokiego przepływu cieczy w akwarium aby temperatura cieczy pomiędzy radiatorami była cały czas odpowiednio niska do chłodzenia kart. Jeżeli nie zastosujesz bloków wodnych na kartach, to raczej w akwarium (na wyjściu) nie uzyskasz cieczy o temperaturze na tyle wysokiej aby ją gdzieś dalej wykorzystać. I jeszcze jedno: Jaką temperaturę będzie mieć ciecz po opuszczeniu wymiennika ciepła (CO, CWU)? Czy będzie na tyle niska aby chłodzić karty? Więc wydaje mi się że trzeba zastosować albo bloki wodne na kartach, albo pompa ciepła pomiędzy akwarium i wymiennikiem CO, CWU. W przypadku pompy ciepła to pominąłbym cały ten układ z akwarium i olejem, tylko odbierał ciepło wprost z pomieszczenia gdzie są koparki.
Zużywają się wentylatory i termopady i jest to zależne głównie od temperatury. Przy czym zbyt duża degeneracja termopadów na pamięciach może się przyczynić do uszkodzenia pamięci. Pamięci raczej nie mają zabezpieczenia przed wysoką temperaturą tak jak ma to GPU.PoTerminie pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 10:47Tutaj chciałbym się dowiedzieć jak jest z sprawnością koparek tj. pochodzi taka rok, dwa? czy za moment będzie to "złom"
powered
- Początkujący
- Posty: 6
- Rejestracja: 12 grudnia 2019
- Reputacja: 0
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: PoTerminie » wtorek, 17 grudnia 2019, 15:30
Jakby nie ładowało: https://ibb.co/fCwf6qN
<a href="https://ibb.co/fCwf6qN"><img src="https://i.ibb.co/9q56Kc4/wst-pny-projekt.jpg" alt="wst-pny-projekt" border="0"></a>
1. Przewodnik - tutaj myślę o oleju transformatorowym działającym na konwekcji. Myślisz, że ten olej nie odbierze ciepła? Jeśli nie można by i zrobić bezpośredni napływ na pompce, ale to dodatkowy koszt, z drugiej strony mniej oleju.powered pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 14:14Obawiam się że problemem może być uzyskanie na tyle wysokiego przepływu cieczy w akwarium aby temperatura cieczy pomiędzy radiatorami była cały czas odpowiednio niska do chłodzenia kart. Jeżeli nie zastosujesz bloków wodnych na kartach, to raczej w akwarium (na wyjściu) nie uzyskasz cieczy o temperaturze na tyle wysokiej aby ją gdzieś dalej wykorzystać.
2. Wymienników jest od groma. Wstępnie myślę o rozprowadzeniu miedzianej rurki po całości ułożonej gęsto oczywiście w górnych warstwach. Bądź coś takiego. https://wymienniki.pl/glowna/9-wymienni ... -la14.html
I tutaj do jakiego stopnia mogę topić karty i inne rzeczy od koparki?
3. Zabezpieczenie przed przegrzaniem w razie niemocy odebrania można zrobić najprostsze a mianowicie termometr w odpowiednim miejscu i zadana temperatura będzie odłączać prąd. Chyba, że można sprawdzać temp na kartach i np. odłącza je. Bardziej zaawansowane to kolejny wymiennik tym razem z wentylatorem jak to jest zastosowane w chłodzeniu wodnym.
PoTerminie
- Weteran
- Posty: 4958
- Rejestracja: 23 grudnia 2018
- Reputacja: 2281
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: adiqq » wtorek, 17 grudnia 2019, 16:00
jest tego sporo,ale chyba nie myślisz, że obgonisz to na takim małym wymienniku??PoTerminie pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 15:302. Wymienników jest od groma. Wstępnie myślę o rozprowadzeniu miedzianej rurki po całości ułożonej gęsto oczywiście w górnych warstwach. Bądź coś takiego. https://wymienniki.pl/glowna/9-wymienni ... -la14.html
za mała powierzchnia wymiany...dlatego pisałem o buforze...
adiqq
- Początkujący
- Posty: 6
- Rejestracja: 12 grudnia 2019
- Reputacja: 0
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: PoTerminie » wtorek, 17 grudnia 2019, 18:43
Owy wymiennik niech obierze nawet 10kW nie wspominając, że są wymienniki na 40 kW. My chcemy grzałkę na 1-2kW, bardzo podobne wymienniki są montowane w kominkach z płaszczami wodnymi, więc myślę, że spokojnie by sobie poradził. Bufor ma w sobie coś takiego https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HrjqXcfr ... HRFXaD.jpg i takie coś mam na myśli wstawić, wiadomo im większe tym lepiej odbieraadiqq pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 16:00est tego sporo,ale chyba nie myślisz, że obgonisz to na takim małym wymienniku??
za mała powierzchnia wymiany...dlatego pisałem o buforze...
czyli akwarium = bufor z którego wymuszenie pobieramy ciepło przez wężownicę i tutaj możemy wstawić kolejny bufor bądź grzać co/cwu.
kalkulator do czasu grzałki i bufora:
https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php ... mAQZAt6BRI
Tutaj możemy obliczyć dom i jaki bufor zalecają:
http://cieplowlasciwie.pl/?fbclid=IwAR2 ... 0y-1_BRkGA
PoTerminie
- Weteran
- Posty: 4958
- Rejestracja: 23 grudnia 2018
- Reputacja: 2281
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: adiqq » wtorek, 17 grudnia 2019, 19:42
wstaw wynik z ciepło własciwe, jakie ma projektowe obciążenie cieplne twój dom. Wpisz wszystkie dane i wklej linka końcowego.
swoją drogą
właśnie sprawidzłem ile prąd zdrożał
http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informac ... -roku.html
zgodnie z moimi oczekiwaniami xD
szczegóły wyjdą w przyszłym roku, ale już teraz wiem, że nie ma się czego obawiać tak naprawdę...(biorąc pod uwagę, żę mam duże wykorzystanie taniej taryfy w G12w)
adiqq
- Początkujący
- Posty: 6
- Rejestracja: 12 grudnia 2019
- Reputacja: 0
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: PoTerminie » wtorek, 17 grudnia 2019, 20:35
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/6lyr
Średnia dobowa temperatura w domu przez cały sezon grzewczy to 23,0°C.
11,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -18°C.
6,1kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,7°C.
32W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc
Tę wartość znajdziesz w tabeli orientacyjnego doboru mocy kotła od jego producenta. Tyle, że tam zaczyna się od 100W/m2 wzwyż. Ciekawe, prawda?
25 662kWh = 93GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie
Tyle ciepła potrzebuje twój dom na cały sezon grzewczy.
To jest wielkość netto – tyle, ile budynek przyjmie. Zależnie od tego, czym i z jaką sprawnością będziesz grzać, ilość ciepła brutto, jaką musisz kupić w opale, będzie odpowiednio wyższa.
71kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię
Tę wartość znajdziesz na świadectwie energetycznym budynku (nowsze takie mają). Na tej podstawie twój dom zalicza się do klasy energetycznej B
Podgrzewanie wody kranowej (CWU)
Wymagania: dla 4 osób, Tylko prysznice.
3kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU
To wystarczy. Po to stawia się duży zasobnik, aby można było grzać go powoli, niedużą mocą. Dla odmiany grzanie przepływowe wymaga mocy ponad 30kW.
~120l odpowiednia do potrzeb pojemność bojlera
W najgorszym razie* nagrzanie całego zasobnika od temperatury kranowej do 60°C potrwa 2 godziny.
*Tj. gdy na zewnątrz będzie bite -18°C a cały zasobnik będzie wystudzony do temperatury kranowej.
Dobór bufora ciepła
5 000l to minimalna "luksusowa" pojemność bufora
Z takim buforem w najgorszym razie (przy średniej dobowej -18°C) trzeba będzie rozpalać raz na dobę a w przeciętny zimowy dzień (średnia dobowa 1,7°C) – co około dwa dni.
2 500l to minimalna sensowna pojemność bufora
Taka pojemność zapewni rozpalanie dwa razy na dobę w najzimniejsze dni oraz raz na dobę w przeciętny zimowy dzień.
Podane tutaj pojemności są oszacowane dla sytuacji gdy bufor zasila tylko ogrzewanie budynku a grzejniki są w stanie ogrzać dom wodą o temperaturze 40°C. W artykule o buforze ciepła znajdziesz dokładniejsze wyjaśnienia odnośnie wyliczania pojemności bufora np. dla podłogówki czy podgrzewania wody kranowej.
PoTerminie
- Gaduła
- Posty: 375
- Rejestracja: 5 listopada 2017
- Reputacja: 246
- Lokalizacja: Waszawa
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: Antrepair » czwartek, 19 grudnia 2019, 11:32
Mogą, w koparkach chłodzonych powietrzem średnia temperatura układów to 80-90*C Jednak im wyższa temperatura tym mniejsza sprawność płyt hashujących- mają większe straty, 50*C jest optymalną temperaturą.PoTerminie pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 10:47
O! I tutaj myślałem, że karty mogą pracować w 50 bez problemu, jeśli nie to:
-ile jest dla nich optymalnie?
Karty można zalać całe bez problemu. W domowej instalacji na kilka KW nie ma sensu zalewać zasilaczy, jednak te również można zalać, chociaż ze względu bezpieczeństwa nie jest to zalecane, tym bardziej, że na takim zasilaczu mamy stratę 5% mocy zasilania i bardziej go podgrzejemy umieszczając w tym samym obiegu olejem.PoTerminie pisze: ↑ wtorek, 17 grudnia 2019, 10:47 -czy możemy karty zalać całe? Widziałem film w którym zalewali cały komputer, ale z czasów prl (można by wtedy zrobić zwyczajny czajnik).
Moc systemu z jaką byś musiał grzać non stop wg wyników które zamieściłeś to
I moim zdaniem powinieneś taką minimalną moc elektryczną koparek posiadać, żeby to miało sens.6,1kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,7°C.
Konwekcja gęstego oleju to decydowanie za mało, musi być wymuszony przepływ oleju, zastosowany układ pompowy, ewentualnie zatopiona cała koparka z sprawnymi wentylatorami1. Przewodnik - tutaj myślę o oleju transformatorowym działającym na konwekcji. Myślisz, że ten olej nie odbierze ciepła? Jeśli nie można by i zrobić bezpośredni napływ na pompce, ale to dodatkowy koszt, z drugiej strony mniej oleju.
Nie rozumiem, wyjaśnij.I tutaj do jakiego stopnia mogę topić karty i inne rzeczy od koparki?
Tak i nie, dobrze by wyłączanie kart, koparki w oleju odbywało się w mechaniczny sposób by zminimalizować możliwość uszkodzenia się systemu, najlepiej stosować dwa systemy równolegle, sugeruję hasło "termik bimetaliczny"3. Zabezpieczenie przed przegrzaniem w razie niemocy odebrania można zrobić najprostsze a mianowicie termometr w odpowiednim miejscu i zadana temperatura będzie odłączać prąd. Chyba, że można sprawdzać temp na kartach i np. odłącza je. Bardziej zaawansowane to kolejny wymiennik tym razem z wentylatorem jak to jest zastosowane w chłodzeniu wodnym.
Antrepair
- Weteran
- Posty: 3439
- Rejestracja: 4 sierpnia 2011
- Reputacja: 479
- Napiwki: 1AqwNEzAp5GE46jebmZYqvq3tXt19iChJN
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: powered » czwartek, 19 grudnia 2019, 19:57
Aby ochłodzić kartę do 60* to temperatura oleju który opuszcza już radiatory karty nie powinna mieć więcej nić 40*. Co podgrzejemy taką niską temperaturą? Co najwyżej zasobnik który ma nie więcej niż 30*.
Powiedzmy że w zasobniku jest już temperatura 40*. Olej który opuszcza wężownicę czy tam wymiennik ciepła z takiego zasobnika będzie mieć wtedy z 50*. Jak takim gorącym olejem schłodzić karty?
powered
- Weteran
- Posty: 4958
- Rejestracja: 23 grudnia 2018
- Reputacja: 2281
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: adiqq » czwartek, 19 grudnia 2019, 20:29
o grzaniu CWU też można raczej zapomnieć...ewentualnie, nadwyżkami można dogrzewać ciepłą wodę...
A co w przypadku, gdy sterownik odetnie ogrzewanie, to gdzie będzie oddawane ciepło, bo karty chłodzić przecież trzeba?!?
ale napiszę to co pisałem wczesniej - z powodu 1-2kw nie ma co sobie zawracać głowy...
adiqq
- Weteran
- Posty: 3439
- Rejestracja: 4 sierpnia 2011
- Reputacja: 479
- Napiwki: 1AqwNEzAp5GE46jebmZYqvq3tXt19iChJN
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: powered » czwartek, 19 grudnia 2019, 23:45
powered
- Początkujący
- Posty: 6
- Rejestracja: 12 grudnia 2019
- Reputacja: 0
Ogrzewanie a koparka?
Postautor: PoTerminie » piątek, 20 grudnia 2019, 00:17
Odpowiedziałeś mi TymAntrepair pisze: ↑ czwartek, 19 grudnia 2019, 11:32Nie rozumiem, wyjaśnij.
Antrepair pisze: ↑ czwartek, 19 grudnia 2019, 11:32Karty można zalać całe bez problemu. W domowej instalacji na kilka KW nie ma sensu zalewać zasilaczy, jednak te również można zalać, chociaż ze względu bezpieczeństwa nie jest to zalecane, tym bardziej, że na takim zasilaczu mamy stratę 5% mocy zasilania i bardziej go podgrzejemy umieszczając w tym samym obiegu olejem.
Super, że o tym wspominasz, a mógłbyś mi to bardziej przybliżyć? Moim zdaniem, a mogę się mylić jeśli będziemy atakować nasze karty (radiatory) po całości 20*-30*C będzie git. Załóżmy, że tak jak kolega Antrepair wspomniał musimy wrzucić mechaniczne chłodzenie a więc to zostaje załatwione. ( temp zbierająca się u góry powinna oscylować w granicy 50*C)powered pisze: ↑ czwartek, 19 grudnia 2019, 19:57 Aby ochłodzić kartę do 60* to temperatura oleju który opuszcza już radiatory karty nie powinna mieć więcej nić 40*. Co podgrzejemy taką niską temperaturą? Co najwyżej zasobnik który ma nie więcej niż 30*.
Wymiennik: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/ ... y-za-mały/ ,ale fajnie, że mówisz o podłogówce a grzejnikach. Być może faktem będzie, że Nasze ogrzewanie nie nada się do grzania grzejnikami, aleeee ile energii zaoszczędzimy mając już 40*C w układzie, aby podbić go do 50-60 niż mielibyśmy go podbijać z 20-30*C? Zapewne każdy z Nas wsiadał do samochodu w zimę po nocy, jak i po chwili, gdy poszedł tylko coś załatwić.adiqq pisze: ↑ czwartek, 19 grudnia 2019, 20:29Tylko znowu wracamy do kwestii wielkości powierzchni wymiany wymiennika ciepła....na podłogówkę starczy, ale na grzejnik już może być mało...
Hmm, przypomina mi się OSTRadiqq pisze: ↑ czwartek, 19 grudnia 2019, 20:29ale napiszę to co pisałem wcześniej - z powodu 1-2kw nie ma co sobie zawracać głowy...
"Są tacy, których zbawia jeden tysiak na rękę
I są tacy, którzy widzą ten sam tysiak w t-shircie
Na tysiaka w kopercie również znajdziesz odbiorcę
I dla tego tysiaka ktoś cię walnie pod kioskiem
I tak twoim kosztem idzie postęp w tym mieście
Amerykański sen z zawałem po trzydziestce"
Ogrzewaniem są Nasze karty. Wybacz, nie o to zapewne nam chodziło. Wtedy nasze karty również po osiągnięciu max temp mają off przed odpalamy chłodzenie (samochodowe/wodne), na "wiatraczkach"). Oczywicie układ CO również jest odłączony bo nie chcemy go ochładzaćadiqq pisze: ↑ czwartek, 19 grudnia 2019, 20:29A co w przypadku, gdy sterownik odetnie ogrzewanie, to gdzie będzie oddawane ciepło, bo karty chłodzić przecież trzeba?!?
No i myślę, że kolega @powered rozwiał wątpliwości co do zabezpieczenia
Wydajnością karty można sterować w zależności od temperatury, więc do przegrzania karty nie dojdzie. Za czasów kopania bitcoina kartami, takie płynne sterowanie wydajnością było nawet w minerze. W obecnych minerach są najczęściej dwie wartości do ustalenia max temperatury po przekroczeniu której następuje: chłodzenie lub wyłączenie karty.
PoTerminie
Wróć do „Projekty związane z Bitcoin”
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).