Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: neomm » środa, 11 grudnia 2013, 21:47
neomm
- Weteran
- Posty: 1501
- Rejestracja: 5 maja 2013
- Reputacja: 1229
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: miluu » środa, 11 grudnia 2013, 22:01
miluu
- Dyskutant
- Posty: 176
- Rejestracja: 12 kwietnia 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: neomm » środa, 11 grudnia 2013, 22:15
neomm
- Weteran
- Posty: 1495
- Rejestracja: 7 czerwca 2011
- Reputacja: 1
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: Przemo » środa, 11 grudnia 2013, 22:21
Niebawem.neomm pisze:Za chwile moja kopalnia bedzie pozerać 10,000 WATT i moje pytanie brzmi, kiedy sie zaczną topić kable w scianach
Lepiej odłącz część komputerów bo jak to stara aluminiowa instalacja to ryzyko pożaru jest jeszcze większe niż przy kablach miedzianych, oprócz tego, że aluminium ma mniejszą przewodność i bardziej się grzeje od miedzi to na stykach kabli aluminiowych w gniazdkach jest efekt "płynięcia aluminium" http://naszekable.pl/news/news/news-5/~ ... 99cia.ashx CO prowadzi do sytuacji luźniejszego styku aluminium ze stalowymi zaciskami w kontakcie, to z kolei powoduje małe iskrzenie, małe iskrzenie powoduje wypalanie aluminium i stali i powstaje większe iskrzenie, które zapala izolację a potem cały kontakt. Kontakt z kolei powoduje zapalenie łatwopalnych przedmiotów w swojej okolicy lub kapnięcie palącego się plastiku na dywan czy drewnianą podłogę. I pożar gotowy.
Bo same kable w ścianach to małe piwo - one się nie zapalą bo w ścianach raczej jest mało tlenu, najwyżej się przepalą i nie będzie prądu.
To samo się tyczy przedłużaczy.
Skoro przedłużacz ci się grzeje to nie musisz pytac ile amper on wytrzyma bo na pewno mniej niż płynie w nim obecnie
Przemo
- Dyskutant
- Posty: 288
- Rejestracja: 28 września 2013
- Reputacja: 0
- Lokalizacja: Wodzisław Śląski
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: alwaro » środa, 11 grudnia 2013, 22:24
lub wyciągnięcie nowego kabla z tablicy głównej...
3x5 (2) gdzie możesz śmiało sobie puścić 2 fazy
rozdzielisz zasilanie powiedzmy 5 tyś W na faze 1 i kolejne 5 tyś W na faze 2 i masz po kłopocie
To tak na szybko nie analizowałem
Ja u mnie mam położony kabel 5x 6,5 (2) i 3 fazy puszczone do serwerowni
Oprucz tego że zegar kręci się jak koła mojego 350 konnego Bertona to wszystko OK
alwaro
- Wygadany
- Posty: 501
- Rejestracja: 14 marca 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: Archos » czwartek, 12 grudnia 2013, 00:04
...i jeszcze policja albo zakład energetyczny się nie zaciekawił Twoją "plantacją" pytam z ciekawości, nie na złość, bo ja też trochę "spalam".neomm pisze:Za chwile moja kopalnia bedzie pozerać 10,000 WATT i moje pytanie brzmi, kiedy sie zaczną topić kable w scianach, bo na jednym przedłuzaczu 2x1 mm^2 mam podłączone 3000W i cały jest ciepły to tego stopnia ze, wtyczki takie z grubego plastiku robią się miękkie. Nie wiem jak mam ten problem rozwiązać bo zamiezam jeszcze pare kart dołozyć, a nie chce spalić sobie domu, wiec pytam w wyprzedzeniem.
Archos
- Dyskutant
- Posty: 228
- Rejestracja: 3 listopada 2013
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: Mocu » czwartek, 12 grudnia 2013, 01:55
Archos pisze:...i jeszcze policja albo zakład energetyczny się nie zaciekawił Twoją "plantacją" pytam z ciekawości, nie na złość, bo ja też trochę "spalam".neomm pisze:Za chwile moja kopalnia bedzie pozerać 10,000 WATT i moje pytanie brzmi, kiedy sie zaczną topić kable w scianach, bo na jednym przedłuzaczu 2x1 mm^2 mam podłączone 3000W i cały jest ciepły to tego stopnia ze, wtyczki takie z grubego plastiku robią się miękkie. Nie wiem jak mam ten problem rozwiązać bo zamiezam jeszcze pare kart dołozyć, a nie chce spalić sobie domu, wiec pytam w wyprzedzeniem.
Zapewne w niejednym domu już policja i zakład energetyczny się zastanawiają skąd u domowników skok poboru prądu.
Ale jakby nie patrząc, zakład energetyczny powinien odnotować w tym miesiącu historyczny skok, bo nigdy nie było takiej sytuacji jaka jest na chwilę obecną. To do tyczy głównie też AMD, bo ich karty się tak szybko rozeszły, że teraz używki stoją po kosmicznych cenach, a o rozsądnej cenie można zapomnieć.
Mocu
- Dyskutant
- Posty: 176
- Rejestracja: 12 kwietnia 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: neomm » piątek, 13 grudnia 2013, 14:58
http://www.bud-forum.pl/najlepsze-forum ... ugotrwale/
Co z tego wynika i jak interpretować dane .
Wszystko mozna policzyć dokladnie lub oszacować. 4 radeony 7970 załózmy ze pozerają 1200W, dzielimy to przez napięcie (230V) i otrzymujemy 5.21(A) Amper, nastepnie szukamy na przewodzie opisu który wyglada mniej wiecej tak: "OMY 2X1mm^2" pierwsze trzy litery oznaczają typ kabla(płaski,drut,okrągły), pierwsza cyfra oznacza ilosc zył w kablu, druga natomiast przekrój, który porównujemy z danymi w tabeli zawartej w linku powyzej.
W skrócie mówiąc 2 zasilacze 1500 watt na zwykłym kablu mozna bez problemu podłączać, jednak trzeba pamietać zeby rozkładać wszystko na rózne fazy jesli jest to mozliwe bo z reguły jedna faza w domu ma 25A wiec jesli nawet wepniemy koparki w rózne gniazdka to bedzie wywalac korki chyba ze ktoś ma je zawiązane drutem wtedy trzeba uwazac bo mozna spowodować pozar. Tak jak ktoś pisał powyzej zawsze najsłabszym ogniwem są łączenia i je trzeba w szczegolnosci chłodzić/obserwować. Warto miec to na uwadze bo juz 16 kart to około 21A, czyli praktycznie wszystko idzie na nasze koparki . Pozdrawiam moze komus sie przydadza moje wypociny
neomm
- Wygadany
- Posty: 510
- Rejestracja: 13 lipca 2013
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: jata » piątek, 13 grudnia 2013, 15:17
Spalisz szybciej niż się zorientujesz..
Do początkujących :
w żadnym wypadku nie korzystajcie z tych porad!!!!!
Przeciążenie obwodów w instalacji to nie są żarty, a konsekwencje mogą być bardzo poważne!!!!
--
Nabazgrane z telefonu!!
jata
- Dyskutant
- Posty: 176
- Rejestracja: 12 kwietnia 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: neomm » piątek, 13 grudnia 2013, 15:38
neomm
- Gaduła
- Posty: 407
- Rejestracja: 13 kwietnia 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: mateusz » piątek, 13 grudnia 2013, 16:34
Pozatym doczytaj ci to napięcie skuteczne.
http://bitmit.net
mateusz
- Moderator
- Posty: 9633
- Rejestracja: 17 listopada 2011
- Reputacja: 5804
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: koparki » piątek, 13 grudnia 2013, 16:51
poza tym każde grzanie się przewodów 24h/7dni to dodatkowa strata za którą płacisz w rachunku za prąd
koparki
- Wygadany
- Posty: 510
- Rejestracja: 13 lipca 2013
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: jata » piątek, 13 grudnia 2013, 19:06
Podstawy elektrotechniki i fizyki się kłaniają..
O zdrowym rozsądku nie wspomnę..
A ten artykuł przeczytam..
edit:
przeczytałem... na stronie 10-ej nie ma nawet wymienionego przekroju 1mm^2, jest za to 1,5mm^2 i prąd długotrwały 15A dla instalacji w ścianie i 20A dla instalacji napowietrznej.. co daje odpowiednio 3,45 kW dla ściany i 4,6 kW na powietrzu...
powtórzę: dla instalacji na przewodzie o przekroju 1,5mm^2.. co oznacza, ze z tego dokumentu niewiele zrozumiałe - i nie wiem, czy przez brak dobrej woli czy po prostu przez niewiedzę i bezmyślność..
i nie obrażam Cię.. po prostu wytykam braki w logicznym rozumowaniu jeśli chodzi o instalacje elektryczne - to naprawdę nie jest tak trywialne jak się wydaje...
i teraz dla przykładu macie kilka gniazd w pokoju - przyjmijmy że 4, wszystkie podpięte pod jeden bezpiecznik przy liczniku, dla przykładu 16A..
pod dwa gniazda podpinacie dwa komputery z obciążeniem 1500W każdy, i wtedy w pokoju możecie podłączyć dodatkowo do gniazd jeszcze aż/tylko 500W.. czyli np. telewizor + wzmacniacz systemu nagłaśniającego.. nie ma opcji na podłączenie grzejnika/farelki/suszarki do włosów [zdarza się]/odkurzacza, bo najzwyczajniej w świecie przeciążycie zabezpieczenia...
tyle w temacie...
a jeśli podłączycie to jeszcze do starej instalacji zrobionej z wykorzystaniem przewodów aluminiowych.. no to w ogóle zapomnijcie o obciążeniu większym niż 2kW na obwód.. bo inaczej naprawdę spali Wam dom...
a podpinanie samodzielnie czegokolwiek do instalacji licznikowej bez posiadanych uprawnień celem zrobienia sobie wysokoamperowych obwodów grozi poważnymi karami ze strony operatora energetycznego/straży pożarnej/wspólnoty mieszkaniowej...
naprawdę trzeba się na tym znać, bo to nie są lampki choinkowe - to jest naprawdę poważna sprawa i grzebanie w instalacji bez wiedzy co gdzie i jak może skutkowac naprawdę poważnymi problemami - jeśli chcecie coś zmieniać, niech to Wam zrobi wykwalifikowany elektryk... trochę to będzie kosztować, ale przynajmniej będzie zrobione zgodnie z podstawowymi normami i wytycznymi SEP [chociażby na podstawie wyżej przytoczonego dokumentu - kory wystarczy przeczytać ze zrozumieniem]...
tyle mojego, chcecie się kłócić?? nie ma sprawy... mam naprawdę spore doświadczenie jeśli chodzi o instalacje tymczasowe oparte o 230/380V [oświetleniowiec w teatrze] - i tam jest jedna podstawowa rzecz - bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe to podstawa - balansowanie na "cienkiej linie" grozi poważnymi konsekwencjami karnymi z powodu narażania zdrowia i życia ludzkiego na niebezpieczeństwo, więc to co Wam pisze nie wynika z jakiegoś mojego widzimisię, tylko jest naprawdę konkretną poradą!! I od Was zależy czy weźmiecie to pod rozwagę czy też w ogóle się tym nie będziecie przejmować...
bylebym nie musiał potem pisać: a nie pisałem??
pzdr dla ogarniętych, rozpalonych ostrzegam -uważajcie, co robicie i jak!!!
--
Nabazgrane z telefonu!!
jata
- Dyskutant
- Posty: 176
- Rejestracja: 12 kwietnia 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: neomm » sobota, 14 grudnia 2013, 09:02
Edit:
Tak jeszcze z tego dokumentu:
"Uwaga
Należy pamiętać, że dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność
stanowi jedną czynność projektową." Czyli jak sie grzeje to znaczy ze zaduzo prądu.
neomm
- Wygadany
- Posty: 510
- Rejestracja: 13 lipca 2013
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: jata » sobota, 14 grudnia 2013, 11:23
więc w skrócie: nie czytasz ze zrozumieniem.. o dokumentacji technicznej nie wspomnę, bo to widać...
np. tu:
nie ma to ze sobą nic wspólnego, zwłaszcza że dobór przewodów to jeden z etapów projektowania dowolnej instalacji elektrycznej.."Uwaga
Należy pamiętać, że dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność
stanowi jedną czynność projektową." Czyli jak sie grzeje to znaczy ze zaduzo prądu.
a jak się grzeje, ro znaczy, że już jest zdecydowanie za dużo prądu... i gdzieś została przekroczona granica bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych..
a jeszcze niech nadmiar tak przeciążonego przedłużacza będzie zwinięty w pętlę....
więc bardzo Cię proszę, myśl nad tym, co czytasz i nad tym, co piszesz.. tutaj jest dużo ludzi, którym wystarczy dać pomysł, a realizacją będą próbowali zająć się sami korzystając ze [nie ma co tego ukrywać] złych porad....
jata
- Dyskutant
- Posty: 176
- Rejestracja: 12 kwietnia 2012
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: neomm » sobota, 14 grudnia 2013, 12:53
Cytuje "fachowca" z elektrody:
http://allegro.pl/kabel-energetyczny-zi ... 90704.htmlTo wszystko zależy...
- jaki materiał przewodu ?
- ile żył ?
- jakie obciążenie ? Grzałka ? Silnik o ciężkim rozruchu ?
- jak długo ma przewód pracować pod obciążeniem ? 10 min ? Cały dzień ?
- gdzie leży ? w zimnej piwnicy czy na słonecznej ścianie ?
Tak jeszcze odnoszac sie do Twojego cytatu, nie wiem jaki błąd w rozumowaniu tam wypatrzyles. Wszystkie dane są szacunkowe i nalezy zawsze brac poprawke na okolicznosci jakie wystepują, czyli: "jak sie grzeje to za duzy prąd płynie "Kabel energetyczny ziemny YKY 2x1 0,6/1kV
Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 2x1 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o izolacji i powłoce polwinitowej.
Kabel przeznaczony jest do przesyłania energii elektrycznej, do zastosowania w ziemi i w powietrzu, kanałach kablowych, do elektrowni, przemysłu, rozdzielni jak i sieci miejscowych.
Budowa:
Żyły: miedziane, okrągłe jednodrutowe, klasa 1 (RE)
Izolacja: polwinitowa PVC
Powłoka: polwinitowa PVC
Dane techniczne:
Minimalna temperatura kabla przy układaniu bez podgrzewania: -5°C
Maksymalna temperatura żył roboczych przy zwarciu: +160°C
Maksymalna temperatura składowania: +40°C
Maksymalna rezystancja żyły w temperaturze 20°C: 18,1 [Ω/km]
Promień gięcia: 10 x średnica kabla
1 sztuka = 1m, jeżeli chcesz zakupić 30m dokonaj zakupu 30 sztuk.
Opakowanie: bęben
Ilość żył: 2
Przekrój żył:: 1.0 mm2
Masa 1km: 105 kg
SKU: 1126-121BD-YY001
Izolacja: Polvinit (PVC)
Powłoka Polvinit (PVC)
Temperatura pracy: -30°C do +70°C
Kolor: Czarny
Żyła robocza: Klasa 1 (RE)
neomm
- Początkujący
- Posty: 40
- Rejestracja: 20 listopada 2013
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: lukakontakt » sobota, 14 grudnia 2013, 13:09
lukakontakt
- Wygadany
- Posty: 510
- Rejestracja: 13 lipca 2013
- Reputacja: 0
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: jata » sobota, 14 grudnia 2013, 20:13
Jak lubisz jazdę na krawędzi, to ja odpuszczam..
--
Nabazgrane z telefonu!!
jata
- Weteran
- Posty: 3439
- Rejestracja: 4 sierpnia 2011
- Reputacja: 479
- Napiwki: 1AqwNEzAp5GE46jebmZYqvq3tXt19iChJN
Re: Uwaga uwaga ile wytrzyma instalacja.
Postautor: powered » sobota, 14 grudnia 2013, 20:17
I będą trzy gniazdka na jednym zerowym przewodzie?lukakontakt pisze:najlepiej kup sobie kabel 3 fazowy min 2mm przekroj i mala rozdzielnie z 3 gniazdami 220 kazde na inna faze
W takim przypadku aby komuś nie przyszło do głowy łączyć dwa zasilacze połączone na różnych fazach.
powered
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).